各潜在投标人:
    你们的来函已获悉,就你们提出的问题,现回复如下:
1、符合GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告(检测项目不少于26项,含电磁兼容性相关检测项目4项。检测报告必须是近2年内送检且在有效期内,超过建议检测期视为无效检测报告)。
阐述:我国于2016年12月13日起开始实施GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准,代替了之前GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准。
答:现将“符合GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告(检测项目不少于26项,含电磁兼容性相关检测项目4项。检测报告必须是近2年内送检且在有效期内,超过建议检测期视为无效检测报告)”修改为“符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告。”
2、恒温恒湿试验后:绝缘电阻应≥110MΩ,耐压测试为发生异常现象;
阐述:根据GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求,恒温恒湿试验绝缘电阻应不小于5MΩ,耐压测试应无异常现象。而招标参数的测试结果为当绝缘电阻应≥110MΩ时发生异常现象,说明测试未通过,故不能作为招标参数要求。
答:现将“恒温恒湿试验后:绝缘电阻应≥110MΩ,耐压测试为发生异常现象”修改为“恒温恒湿试验后:绝缘电阻应不小于5MΩ,耐压测试应无异常现象”。
3、协调式联网信号机为核心产品。
已经下载过采购文件的潜在供应商请重新下载答疑文件来制作投标文件
除上述回复内容外,招标文件其他内容不变,招标文件与本回复不一致时以此回复为准。此文件作为对招标文件的补充,其内容为招标文件的组成部分。
招标人:宿松县公安局交通管理警察大队
代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
2018年10月10日

(来源:政府采购信息网)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 发布新帖
  • QQ客服
  • 微信
  • APP端
  • 返回顶部
  • 公益
    招聘
    交友
    二手车
    宠物
    百宝箱
    关闭
    社区导航
    宿松纪事
    宿松民声
    宿松公益
    港宿松哇
    文学艺术
    宿松乡友
    宿松影像
    分类信息
    房屋出租
    房屋出售
    最新楼盘
    房产经纪人
    全职招聘
    求职信息
    兼职招聘
    口碑商家
    跳蚤市场
    交友中心
    城市活动
    宿松生活
    抒情港湾
    健康养生
    吃住玩乐
    古玩易经
    网购达人
    电脑数码
    宿松交友
    丽人宝贝
    宿松服务
    便民发布
    买房卖房
    求职招聘
    租房市场
    二手买卖
    宿松八卦
    车行天下
    钓迷乐园
    K歌交流
    娱乐灌水
    风景名胜
    家有宠物
    游戏世界
    社会纵横
    DIY分区
    宿松民歌
    宿松户外
    佛学修行
    百年光影
    龙湖泛舟
    疾控之声
    蓝天救援
    宿松暴走
    宿松电商
    宿松装修
    法与民生
    协会集结
    建筑协会
    宿松义工
    号仁学会
    国学精髓
    世纪家园
    版主沙龙
    新手之家
    版务公告
    广播专区

    文明上网|法律顾问:熊小东|小黑屋|Archiver|手机版|帮助|自律承诺|宿松世纪网 ( 皖ICP备15022484号-1 皖公网安备 34082602201650号|皖公网安备 34082602201650号

    GMT+8, 2019-4-26 23:49 , Processed in 0.071379 second(s), 30 queries , Gzip On.

    Dz! X3.4

    © 2012-2016 丐昂建站

    快速回复 返回顶部 返回列表